土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关风机控制回路的一点疑问

有关风机控制回路的一点疑问

发布于:2014-07-27 11:28:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中是我厂一处风机联锁图纸的一部分,常开触点来自于DCS,KA继电器为各风机配电抽屉内的继电器,其控制回路上串有KA的常闭辅助触点,其主要作用为DCS发出风机停止指令,常开触点闭合KA继电器得电,断开风机控制回路,使风机停止,但现场实际运行过程中经常出现DCS点停止但4台风机中会随机出现无法停止的现象,查了很久也没查出原因,请各位帮忙分析下。

screen.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • qissni122
    qissni122 沙发
    整图呢,现在风机厂家出来控制箱基本上都偷工减料了,远远达不到图集上要求
    2014-08-05 21:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • maidi1214
    maidi1214 板凳
    这个好办啊,先查一下KA是否动作,再查一下KA触点是否断开,确定原因出在哪一块?
    2014-08-05 13:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问个施工临时变的问题

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-12-12 21:17 编辑 一个临时施工变问题,业主房地产商这边提供了1个方案和地点,说要做箱变,日后转永久的时候箱变可以派得上用场。然后我就设计了1个630kVA箱变,因为要求我只做到这里,低压出线他聘的施工队伍另行建设。 施工方负责人跟我说:他们还是要做一个配电室,我问为什么,说是要做双切换开关,他们买个200kW的发电机,在做水泥等时候不能停电,然后上面验收要求一定要做总配箱,然后我提了个想法,就是在箱变中做1个这双切换行不行,然后我母线改成带4+1出5芯。图纸大概这样。

回帖成功

经验值 +10