土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个施工临时变的问题

问个施工临时变的问题

发布于:2014-07-27 11:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-12-12 21:17 编辑

一个临时施工变问题,业主房地产商这边提供了1个方案和地点,说要做箱变,日后转永久的时候箱变可以派得上用场。然后我就设计了1个630kVA箱变,因为要求我只做到这里,低压出线他聘的施工队伍另行建设。
施工方负责人跟我说:他们还是要做一个配电室,我问为什么,说是要做双切换开关,他们买个200kW的发电机,在做水泥等时候不能停电,然后上面验收要求一定要做总配箱,然后我提了个想法,就是在箱变中做1个这双切换行不行,然后我母线改成带4+1出5芯。图纸大概这样。
如果他们一定要出1路,我可能要改1个800A的开关,然后建议双拼240电缆让他们自己去做柜子了。还1个问题,这种切换开关要选CB级还是PC级呢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 安宁
    安宁 沙发
    wkoo000 发表于 2014-7-28 17:33 统计好需要备用电源的设备的负荷大小,在总箱里单独给一个回路,在分配电箱(二级)处做双电源切换就行了, …坚持看帖,总有收获。谢谢
    2014-08-03 10:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    谢谢各位,至于PC和CB,我也大概考虑过了,多谢楼上几位
    2014-08-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0