0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
双电源供电停电,用应急发电机供电,开关如何互锁??变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架2012-01-05 13:09 一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1母仃电。断开开关101,合开关1101再合102。若1母2母全仃电时,101、102开关全断开,发电机发电,需1母供电,合201就可以了,需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cengjingdeshisan11
沙发
beida_energy 发表于 2014-7-28 14:47 GCS的贵!结构上有电缆空间。谢谢!!!!!!!!!!!!!
2014-07-28 19:04:28
赞同0
-
beida_energy
板凳
cengjingdeshisa 发表于 2014-7-28 12:51 谢谢!那么GCK和GCS有无大的区别呢?主要是价格方面GCS的贵!结构上有电缆空间。
2014-07-28 14:47:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报