土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人工护壁桩的壁厚计算求助?

人工护壁桩的壁厚计算求助?

发布于:2014-07-27 08:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主要问题是:t=K*P*r/2*Fc,这个公式是怎么来的?

k=1.65,安全系数

p=106.667kN/m2=0.1067N/mm2

fc=9.6N/mm2

其中分母的2是什么含义?安全系数?

p*r=106.67*1.2,是计算弯矩?还是计算合力?

2*t*fc=2*11*9.6,这个好像是计算合力,这个2是不是只桩的两侧?合计为2?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cdddd
    cdddd 沙发
    我觉得薄壁的半段受到土压力的就是土的侧向土压力P乘以直径D,

    混凝土的产生的抵抗力为t*fc,因为是两侧,所以为2*t*fc

    取同样长度L,计算约去掉!

    因此:P*D=2*t*fc

    t=P*D/(2*fc)

    另外,加上安全系数K=1.65
    2014-07-29 11:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • linglongxubu
    linglongxubu 板凳
    cdddd 发表于 2014-7-28 19:34 假设取一段薄圆筒长度为L,那么2t*L*fc圆筒半径弦长为3.14*D/2,根据土压力都垂直于薄圆筒,所以可以考虑 …别管长度,都一样。这个图是承受内压的。微元法,再求定积分,Sinα 算的是力在y轴方向的投影。圆筒半径弦长为3.14*D/2,根据土压力都垂直于薄圆筒,所以可以考虑最后力等于P*D。这个说法好像不太对,垂直于薄圆筒,不等于就垂直半径弦长呢,原理上说不通。个人看法
    2014-07-28 20:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于条形基础的设计

最近做了一个多层的住宅小区,最下面做了一层的架空层,所以有个别的构造柱做的比较大,类似框架柱了,这时候做条形基础就出现了一个问题,如何确定条形基础的宽度,个人感觉软件直接读取的柱底反力与实际的反力值应该是差的有些大的,构造柱理想情况下是不参加工作的,所以应该是考虑砖墙的标准轴力来计算条形基础的宽度,但是软件又给出了构造柱的柱底反力,我问了下院里以前做过这种项目的同事,有以下二种做法,第一种在构造柱出配一个独立基础与旁边的砖墙下的条基相连,第二种直接加宽条基的宽度,个人比较倾向与第二种做法,但是第二种做法的验算存在一个问题,构造柱的影响范围是多大,是按刚性角扩散,还是可以整个条基平摊,如果是按刚性角扩散这个柱底反力本来就与实际相差很大,得出来的条形基础不是偏大很多?如果直接按整个条基分摊那会不会让结构偏于不安全?

回帖成功

经验值 +10