土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于条形基础的设计

关于条形基础的设计

发布于:2014-07-26 21:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个多层的住宅小区,最下面做了一层的架空层,所以有个别的构造柱做的比较大,类似框架柱了,这时候做条形基础就出现了一个问题,如何确定条形基础的宽度,个人感觉软件直接读取的柱底反力与实际的反力值应该是差的有些大的,构造柱理想情况下是不参加工作的,所以应该是考虑砖墙的标准轴力来计算条形基础的宽度,但是软件又给出了构造柱的柱底反力,我问了下院里以前做过这种项目的同事,有以下二种做法,第一种在构造柱出配一个独立基础与旁边的砖墙下的条基相连,第二种直接加宽条基的宽度,个人比较倾向与第二种做法,但是第二种做法的验算存在一个问题,构造柱的影响范围是多大,是按刚性角扩散,还是可以整个条基平摊,如果是按刚性角扩散这个柱底反力本来就与实际相差很大,得出来的条形基础不是偏大很多?如果直接按整个条基分摊那会不会让结构偏于不安全?
大神们都是怎么考虑这个问题的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 在路上走着
    夜幕将离 发表于 2014-7-27 14:43 当构造柱参与工作了,那还叫构造柱吗?构造柱的浇筑不能到梁底,需要留点空间等梁板浇筑完毕之后才填充的 …那这里怎么处理?你当读取的柱底反力为0 ??只考虑墙的标准轴力?
    2014-07-27 15:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • 朝仓丨灬七濑
    本帖最后由 朝仓丨灬七濑 于 2014-7-27 15:00 编辑

    很好学习了
    2014-07-27 14:58:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构最大层间位移角一定在首层吗

框架结构最大层间位移角一定在首层吗,共5个结构层,每层层高相同

回帖成功

经验值 +10