土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓

设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓

发布于:2014-07-25 15:33:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
这条规范如何理解?
例如底商业网点的多层住宅,设置了消火栓保护商业网点,住宅部分需要设置吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 晴天°
    晴天° 沙发
    一般来说住宅部分不需要设置,但是楼上几位都说按当地的要求,so还是以当地消防解释为准吧。
    2014-08-01 11:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • qinhuangdaoshazi
    顶起来。。。
    2014-07-28 12:35:28

    回复 举报
    赞同0