土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 设计室外管道遇到几个个问题。。。。

设计室外管道遇到几个个问题。。。。

发布于:2014-07-23 22:44:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-7-23 22:49 编辑

1,检查井设计管内底标高,我只知道检查井0.7m(最小覆土深度)+0.4m(D400管径)=1.1m, 听师傅说还要考虑到支管接入标高这个条件,最终采用1.3m埋深,请问这个1.3支管埋深如何计算?
2,在室外雨水管网计算时本人先利用暴雨强度公式软件先求定管径与流量,在根据n=0.013水力计算表参考求得流速v和坡度i,在定下第一个检查井管底标高同时沿着坡度一直延伸到市政管网,想请问下,在市政管网高程已定情况下,从第一个检查井沿坡度放下来的官网到市政管网具有高程差怎么办(太高或者太低), 这个问题怎么解决,还是我的这个确定管路方式本身存在一定问题?
3,路面地面标高好像是分散排布的,这样怎样准确定位每个检查井或者雨水口的道路标高?
新手摸索阶段,请各位前辈不吝赐教!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wl199026
    wl199026 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-10-14 22:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • lundunzhang
    lundunzhang 板凳
    如果设计管道与市政管网之间有高差,如果设计管道高程高,可以采用增加坡度的方法,或者在设计管道与市政管网连接处设置跌水井,如果市政管网高程高,可以采用降低坡度的方法,抬高设计管道的高程。当然降低或者增加坡度后,需要复核一下流速是否在0.6m/s-5m/s之间。
    2014-07-29 08:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输水管道阀门井及泄水井设置!!!

阀门井的作用是当输水管道出现故障时检修时 用来关闭管道时用。这时就用两种情况:1.当管道没有支管时此时本人认为管道设置阀门井的作用只是用来截断管道。当管道某处发生故障需要维修时,用来截断管道,使管道的泄水时间及管道的泄水长度减少。本人认为此时阀门井的设置可以参考手册上阀门井的设置距离,但是最终要的是根据泄水井或者排泥井来设置阀门井,即在排泥井两边约500米的位置,设置一个阀门井,这样就可以满足当某处管道损坏时,可以关闭排泥井两边的阀门井以实现这段管道排水。

回帖成功

经验值 +10