诊断一下家用空调不制冷的病因。

病症描述: 一台分体壁挂式空调器,外机外壳锈蚀厉害,低压阀门处铜管有油渍状的暗色,部分铜管裸露;问户主这台空调使用多长时间, 答复是3-4年了。拆掉内机滤网,遥控器在制冷情况下,内外机风机均运作,但是内外机的风扇吹出的气流温度和周围环境温度一制,用手触摸外机,感受到压缩机也在运作,开始怀疑缺少R22, 但是在低压阀上接上压力表, 开机加氟时,压力表读数瞬间就显示到8公斤,感觉不到冷媒在注入,放掉一点冷媒后,压力表读数又回8公斤, 观察压缩机也是周期性的开启和停止。就是不制冷, 请大师们诊断一下是什么原因不制冷。