土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母联备自投与进线的断开的先后顺序

母联备自投与进线的断开的先后顺序

发布于:2014-07-22 00:32:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是先断A段进线再投母联。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 展展
    展展 沙发
    不能自投吗???等待高手分析。
    2014-07-22 08:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhili051
    zhili051 板凳
    答主管提出问题,因故障进线跳闸,母线是不会自投的,因为进线开关铺助是常闭触点,不能打开(跳开)。母联柜上的开关(自动/手动/并列)就不会投入
    2014-07-22 08:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起发电机事故的疑问

如果发电机先进相运行,想跳机但开关无法动作,气源的阀门却关了,而发电机依然并网在。会有什么情况?先进相,肯定端电压会下降,发电机吸收系统无功。气源阀门关闭后,电磁功率会突然大于原动机的输出功率,发电机会不会反转呈异步电动机运行??

回帖成功

经验值 +10