土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起发电机事故的疑问

一起发电机事故的疑问

发布于:2014-07-22 00:32:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果发电机先进相运行,想跳机但开关无法动作,气源的阀门却关了,而发电机依然并网在。会有什么情况?
先进相,肯定端电压会下降,发电机吸收系统无功。气源阀门关闭后,电磁功率会突然大于原动机的输出功率,发电机会不会反转呈异步电动机运行??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 沙发
    ccc___ 发表于 2014-7-22 16:33 第一楼没说发电机失磁?失磁保护动作,出口开关跳不跳没关系,发电机转子灭磁可控硅应导通,这样,发 … 谢谢斑竹!
    2014-07-22 16:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    xiaoniao_fly 发表于 2014-7-22 15:31 木有人呢~~~今天听厂里的人说:进相运行后,发电机呈异步电动机状态,转子转速增加。后来,快切阀关闭后,发 …第一楼没说发电机失磁?失磁保护动作,出口开关跳不跳没关系,发电机转子灭磁可控硅应导通,这样,发电机进入异步状态,电流会比同步状态大。
    2014-07-22 16:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设计图纸中的SPD

本帖最后由 lsdouli 于 2014-7-21 21:27 编辑 能看见图片吗??如果能看见,想请教一下图里的M是什么意思啊?为什么避雷要加两个啊? SPD1和SPD2 为什么要合在一起呢?

回帖成功

经验值 +10