土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调管路上冷凝水太多

中央空调管路上冷凝水太多

发布于:2014-07-21 16:51:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里是是南京夏天湿度比较大,刚刚安装的天加中央空调,制冷效果还可以,就是冷凝水特多,马上就要验收了,不知怎么办好,我现在怀疑可能管路中的保温做的不太好造成的,但是我也不知具体的标准是多少?或是因为其它的原因造成的,请哪位高手指点一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglianggxw
    zhanglianggxw 沙发
    楼上两位说的都很对,主要就是保温做的不好,保温不好,对冷水管道腐蚀非常厉害的,而且也浪费能源
    2014-07-25 18:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • m4145050099
    m4145050099 板凳
    保温不够是一方面 确实要查究
    这是最有可能引起凝结水的原因之一
    保温管道的厚度可以参考GB50243-2002
    最近正在看这个 感觉挺接地气的

    另外可能是保温有开裂
    怎么说呢 比如我帮别人看个工地 他说他冷凝说每隔一段就漏水 不可能是管道有问题吧
    如果真是漏水那管道不得跟笛子一样都是窟窿
    我于是爬上去看 手刚一搭到管道上 马上就涌出了水 最后爬到最上端 走了一段吊顶才发现 有一段水管的保温开裂了
    水直接凝结在管道上 越积越多
    最后将保温浸湿 顺着管道流的到处都是
    2014-07-25 17:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【Diors学暖通之精品图纸】超高层酒店办公商业综合体大厦暖通全套精品施工图105张

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:29 编辑 给大家共享一套自己花钱买来的超高层酒店办公商业综合体大厦暖通全套精品施工图105张(50层 212米 ),能吃透这一套图纸,也就差不多了。废话不多少,直接上图:

回帖成功

经验值 +10