土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 新建水泵房生活水泵集气问题如何解决!

新建水泵房生活水泵集气问题如何解决!

发布于:2014-07-21 13:55:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
项目新建一个水泵房,建成后水泵经常出故障,维修发现是水泵机械密封损坏,多次维修后寻找原因,原因是水池比泵房标高低,当水池水位下降到泵水平面一下后,未运行的水泵内未充满水,变频自动切换后,水泵运转导致机械密封损坏后漏水。水泵设置的低水位报警未起作用。
现问题如下,若低水位报警按泵房内最高的生活泵水平面设置,本来800吨的水池就只有1/3的容量能使用。想请问各位前辈还有其他的方法解决么! 我有一个想法在泵的排气孔上增加自动排气阀,不知道是否可行.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • toumingweixiao000
    hjb3250 发表于 2014-7-24 21:23 跟设备厂家以及公司设计部工程师沟通后,他们说底阀不可能完全防止水泵内的水回流入水池,让我们先在水泵 …这就是我前面所说的底阀质量问题,如果底阀足够好的话,是可以解决你的问题的,只是这样的底阀不太容易买得到。底阀说穿了不过是个旋启式止回阀而已,结构形式非常简单,用在清水介质上一般应该是没有问题的,只是阀瓣和阀座的密封面很难研磨得足够光滑平整严密不漏。这应该是机械加工精度的问题,这一问题也不是没办法解决,只是处理好这个问题要花相当大的成本,导致阀门售价过高,不被市场所接受
    2014-07-25 14:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • hjb3250
    hjb3250 板凳
    hjb3250 发表于 2014-7-23 18:15 恩 ,明白了, 非常感谢前辈.跟设备厂家以及公司设计部工程师沟通后,他们说底阀不可能完全防止水泵内的水回流入水池,让我们先在水泵排气孔上增加自动排气阀试试。
    2014-07-24 21:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问地下消防主管为PE管,消防喷淋冷却水管道为钢管,转换法兰连接处该如何密封保护?

请问地下消防主管为PE管,消防喷淋冷却水管道为钢管,转换法兰连接处该如何密封保护?

回帖成功

经验值 +10