请问地下消防主管为PE管,消防喷淋冷却水管道为钢管,转换法兰连接处该如何密封保护?

全部回答(3 )

  • 云飘飘
    可能是上海的工程吧,只有上海的消防可以允许使用PE管。
    2014-07-24 00:48:24 来自 PC 评论 举报
  • 老徐
    PE管与钢法兰连接处,应采用法兰头和活套法兰,法兰头和钢法兰中间要有垫片。注意,由于法兰头略长一点,所以螺栓要长一些,具体尺寸详见PE法兰头。
    2014-07-23 15:36:23 来自 PC 评论 举报