土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷立管

自喷立管

发布于:2007-10-09 08:52:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我 现在有个自喷工程,应为报价上出了点问题,所以现在要在满足规范的同时尽量经济。所以我 把立管的管径设为DN100,干管为DN80,通过水力计算流速为4.3米每秒。不 大于5M/S。建筑为中危险等级二级。又因为采用下喷(加集热板),所以喷头设计的比较合理。请指教!
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    1、你计算过水头损失吗?水泵扬程够吗?
    2、你复合过作用面积内的喷水强度吗?因为管道流量变化可能会导致喷水强度不满足规范要求。

    我感觉你没有搞清楚整个系统情况之前,不要随便改动设计的做法,不然你会惹火烧身的,除非你是老板,准备冒坐牢危险去赚那笔省下来的钱。
    2007-10-09 09:40:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?

多规中8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;这一条是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?

回帖成功

经验值 +10