土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?

是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?

发布于:2007-10-09 08:20:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多规中
8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或
固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述
多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
这一条是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hujl2001
    hujl2001 沙发
    当计算减少50%的时候,那么消火栓泵和消防水池是同时减少的,火灾延续时间内,你的泵的出水量是一定的,那么水池的水再多,也是出不来的。
    2007-10-23 16:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • qianzhou
    qianzhou 板凳
    我也弄不大明白——建筑物内只设有消火栓系统和喷淋系统,那消火栓用水量可以减少50%吗?
    如消火栓用水量减少的50%,是只消火栓泵减少,还是贮水池同时减少呢?不理解。。。。
    大多时候我都不敢减少,等于没这个规定。
    2007-10-23 11:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多