请教:室内消防栓其出水方向是否能平行墙面?
请教:室内消防栓其出水方向是否能平行墙面?
本人有一事不明,请高手指点。谢谢了。
建筑设计防火规范8.4.3
3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;
发布于
2007-10-08 23:02:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dzg6923
如果平行于墙面,假如火灾发生在栓口反方向的话,水带和栓口的连接处的水流不畅通,所以不建议这样做。
2007-10-09 09:53:09
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
标准图中有可旋转的栓头的形式,但是价钱较贵,你可以考虑。