土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鼠标、随身wifi、还有若干工程点等你来!海尔中央空调节能大竞猜

鼠标、随身wifi、还有若干工程点等你来!海尔中央空调节能大竞猜

发布于:2014-07-21 11:34:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


二维码

请关注海尔中央空调官方微信



第一季


酒店样板工程节能改造与技术解决方案讨论


7月22号--8月5号

效果图

河南南阳龙鑫酒店


项目介绍


南阳市龙鑫国际大酒店是按照五星级标准建造的超豪华酒店,建筑面积为61360㎡。酒店坐落于南阳市美丽的滨河浏览区,地理位置优越,周边繁华商务区林立,是商务出行和休闲度假的理想之选。酒店高档中餐厅拥有29间大小不同的包厢及中餐大厅,西餐厅位于酒店二层。酒店有可同时容纳400人的大型宴会厅、多功能厅及会议室,时尚现代的恒温游泳池、休闲桑拿、健身区、网球场。南阳市龙鑫国际大酒店是第七届农民运动会定点接待宾馆酒店,党政机关出差定点饭店,当政府关会议定点饭店。


酒店

使用需求


一、空调负荷



1、冷负荷5221kW



2、热负荷4560kW



二:热水负荷



日需要热水200立方米。



三、负荷特点



1、年空调运行小时5个月以上,制热4个月以上



2、空调日运行24小时,日空调负荷波动范围大



3、酒店有热水需求,夏季需要的热水量较大



4、酒店全年需要生活热水



设备解决方案


一、设备选型



1、主机:LSBLXR500/R4(BP)磁悬浮冷水机组x2台



2、设备机:LSBLGR1750D螺杆式冷源热泵x1台



3、生活热水机组:LSBLGR490S螺杆式水源热泵x2台,带冷回收功能。



二、运行方案



1、空调:磁悬浮热泵优先运行,在高负荷或检修时使用螺杆热泵调峰



2、热水:夏季,制生活热水时,同时制冷。



方案评价分析


运行节能



1、磁悬浮冷水机组较常规冷水机组综合节能40%以上;



2、磁悬浮机组最小制冷量可降至2%,特别适合酒店夜间低谷负荷和过渡季节低空调负荷使用,此时磁悬浮机组
COP达到12以上,较常规冷水机组节能50%以上;



3、优先运行磁悬浮离心机热泵系统,当负荷增加时,依次开启常规热泵机组。由于酒店和公寓等建筑负荷的阶段性非常明显,磁悬浮离心机的装机量虽然只占到冷负荷的60%,但其在整个制冷期的制冷贡献率将达到90%以上;



4、制取生活热水时,切换为已自来水作为冷却水,此时冷凝器水系统串联的磁悬浮和螺杆式水源热泵均停止使用地下水,在节省潜水泵耗电
的同时减少了地下水的消耗量。


方案

全部回复(272 )

只看楼主 我来说两句
  • 格力小夫
    格力小夫 沙发
    国产品牌都差不多,海尔中央空调凑合吧!
    2014-08-06 20:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • abetter_day
    abetter_day 板凳
    chxiao 发表于 2014-8-5 09:18 前景挺好。关于变频系统的水泵和制冷系统匹配控制,海尔是如何做的?1 变频系统的水泵控制主要在于集控系统中。主机只是控制开停的信号2海尔提供heep的疾控系统,可以根据主机的制冷量与当前的温度,或者根据供回水压差,以及预测负荷需求情况,自动控制水泵的变频,达到水泵技能的目的
    2014-08-05 16:32:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调机组安装-空调机组安装注意事项

什么是空调机组?柯伊梅尔提示,以制冷系统为主的空调称为空调机组,另外有时候整个空调系统也称之为空调系统。 空调机组安装注意事项:空调机组的型号、规格、方向及技术参数不符合设计要求 空调机组的型号、规格、接管方向以及风量、冷却能力、加热能力、加湿量等技术参数不符合设计要求,除造成安装困难之外,更重要的是空调效果达不到设计要求。 空调机组在订货或安装中,应按下列方法认真核对型号、规格、方向以及技术参数。

回帖成功

经验值 +10