土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:新风系统横向负担两个防火分区是否可行?
有一改造项目 ,原系统新风负担两个防火分区,虽然规范上对这一条不是强制不允许,但不清楚现在审图都怎么看待这个问题啊,尤其北京消防部门,现在这种系统是否可行啊?

全部回答(7 )

  • 果肉妈
    本帖最后由 果肉妈 于 2015-12-22 09:57 编辑

    建筑设计防火规范里是,”9.3.1 通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置“
    2015-12-22 09:55:22 来自 PC 评论 举报
  • 飘花儿
    穿越前后加70度防火阀,改造项目好多都没办法,审图得看消防队的人怎么样,大体上是他说什么就是什么,要不就走走关系,一般不违规没人较真。还有要注意有没有地方特殊要求。一般把这情况甩给甲方去协调
    2014-11-12 13:34:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10