土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调用的无缝钢管是否一定得镀锌,二次安装?
现在空调设计图纸都是,超过100的管子采用无缝钢管,需镀锌,二次安装,而我在广州工作时,空调设计,无缝钢管是不用镀锌的。若空调工程系统,无缝钢管不镀锌会产生那些不利影响,维修的费用和镀锌、二次安装增加的费用谁大?请各位专家能否给我一个满意的答案?先谢啦!

全部回答(13 )

  • elingcat
    无缝钢管的连接方式一般要求焊接,镀锌后焊接就没有意义了。
    2014-07-25 09:05:25 来自 PC 评论 举报
  • ksjgb8
    要镀锌。镀膜防腐其实很难达到,最后大部分都是生锈结垢,堵塞过滤器或冷凝器,蒸发器,通常情况下都是越热的天气影响越明显,如果不处理,主机就会高压报警,喘振,每年水处理费用也多…………,血的教训
    2014-07-24 21:03:24 来自 PC 评论 举报