土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧熔丝的选择要求。

变压器低压侧熔丝的选择要求。

发布于:2014-07-19 10:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、变压器低压侧JP柜进线总开关为刀熔开关。比如80KVA变压器,额定电流115.47A,这个刀熔开关熔丝的选择,选择125A比较合理还是150A比较合理。也就是说以低压侧额定电流放大多少比较合理?
2、如果电容器组的总开关也是刀熔开关,该刀熔开关的熔丝又是按电容器组的额定电流放大多少来选比较好呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402650698578
    哪个规范上有 规定啊 给我个规范的名称

    规范太多了 我该如何去找

    现在规范在电脑上PDF

    是否要买成册的?
    2014-07-21 08:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    100KVA以下的按1.5倍客定电流就近选择熔丝、
    2014-07-20 23:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜补偿的异常现象

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-19 18:06 编辑 今天接到成套厂一个电话,他说遇到这样的状况变压器1000kVA的,电容柜20kvar 20路补偿前:总柜电流680A左右,功率因数0.74补偿后:20路全投,总柜电流550A,功率因数0.99,跟供电局远程抄表的终端一致问题出来了:1.从补偿前来算,需要补偿的无功电流为680X(1-0.74)=170A;补偿后总柜下降的电流150A,差不多

回帖成功

经验值 +10