电容柜补偿的异常现象

发布于:2014-07-19 10:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-19 18:06 编辑

今天接到成套厂一个电话,他说遇到这样的状况
变压器1000kVA的,电容柜20kvar 20路
补偿前:总柜电流680A左右,功率因数0.74
补偿后:20路全投,总柜电流550A,功率因数0.99,跟供电局远程抄表的终端一致
问题出来了:1.从补偿前来算,需要补偿的无功电流为680X(1-0.74)=170A;补偿后总柜下降的电流150A,差不多
2.电容柜20路20kvar的电容投入了350A(可能电容容量不足,或有部分坏了,电容柜上电流表显示350A)
那么电容柜投进去的电流比总柜下降的电流还多200A,这200A哪里去了?还是有什么其他问题?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 北大山人
    北大山人 沙发
    给你上个图看看。


    2014-07-19 17:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • 北大山人
    北大山人 板凳
    一点也不意常!
    电流是矢量,不能简单的相间。
    2014-07-19 17:30:19

    回复 举报
    赞同0