低压柜出线开关选择的依据是什么400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?选择的依据是根据电流还是符合来选的?举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
但是大家发现没有,电厂的低压大开关很多都是用直流操作系统。其实有多大意义?低压可以很近的取得控制电源,而且失电时候可以脱扣?
2014-07-21 09:53:21
赞同0
-
王小帅228
板凳
路过学习了
2014-07-19 13:06:19
赞同0
加载更多回复 举报