发布于:2014-07-18 12:57:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
400kVA的变压器,低压出线柜那里可以配630以下的塑壳开关,但是为什么不能配630以上的开关呢?
选择的依据是根据电流还是符合来选的?
举个例子,我配了一个630,400,200的塑壳,那么如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?
但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,也是超出了。
那样的话,低压出线柜那里的塑壳是根据什么选择的?
不要说是根据变压器容量那些,那些是选择低压进线柜开关的。。
小白请教各位大神
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报回复 举报