总建筑面积超过5000平米的商店疏散走道的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志,请问怎样设置才叫视觉连续?用什么灯具,请高手赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、2台变压器并列(并列条件允许)
2、低压母线上不带其他负荷(你提到的“照明”)
3、降压起动
4、起动完毕后再投其他负荷。
凭经验,你说的情况(电机功率和变压器容量)正好在能与不能的边缘上,应该计算确定。
回复 举报