土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建规11.3.5的疑问

建规11.3.5的疑问

发布于:2007-10-08 17:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总建筑面积超过5000平米的商店疏散走道的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志,请问怎样设置才叫视觉连续?用什么灯具,请高手赐教
  • bibowanqing
    bibowanqing 沙发
    视觉连续就从一个疏散指示标志能比较容易看到下一个疏散标志,一般两个疏散标志间距不宜大于15米
    2007-12-07 11:55:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

380V电机(7.5kW)的就地补偿问题

大家讨论一下,能否将7.5kW电机与补偿电容并联,用一个接触器控制?另外,用抽屉柜比如GCK型的来控制该回路好用吗?

回帖成功

经验值 +10