低压电缆,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,测量三相和对地,电压都为550兆欧。
因为本人是
给排水专业。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。
1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。
2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字?
3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!
问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
youfuhome
沙发
有道理、有见解!!!
2014-07-18 09:34:18
赞同0
-
com16816
板凳
测量电缆的绝缘电阻要注意电缆的长度,电缆越长充电时间越长,因此测量时,要让电缆充分充电,等摇表指针稳定后读数,这就准.主要完后,还要对地放电.
2014-07-18 09:15:18
赞同0
加载更多回复 举报