土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆绝缘电阻测试,兆欧表的使用问题!

关于电缆绝缘电阻测试,兆欧表的使用问题!

发布于:2014-07-16 21:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电缆,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,测量三相和对地,电压都为550兆欧。
因为本人是给排水专业。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。
1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。
2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字?
3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!
问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • youfuhome
    youfuhome 沙发
    有道理、有见解!!!
    2014-07-18 09:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • com16816
    com16816 板凳
    测量电缆的绝缘电阻要注意电缆的长度,电缆越长充电时间越长,因此测量时,要让电缆充分充电,等摇表指针稳定后读数,这就准.主要完后,还要对地放电.
    2014-07-18 09:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器出线柜柜架式断路器3Por4P

大家好: 在TN-S系统中变压器出线柜框架式断路器选用3P还是4P,为什么?

回帖成功

经验值 +10