变压器出线柜柜架式断路器3Por4P

发布于:2014-07-16 20:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:
在TN-S系统中变压器出线柜框架式断路器选用3P还是4P,为什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 沙发
    根据IEC标准,如果是2台变压器单母线分段方式,只能采用3P
    2014-07-23 22:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小翰子
    小翰子 板凳
    我经过和设计院专业人员询问结果以下,不知大家好怎么看:
    2台变压器的单母线分段方式,如采用3P断路器,则PEN与PE之间只能有一处连接。一般可在联络柜内连接。
    采用4P断路器时,PE与N可以在变压器中性点端子出分开,也可以在进线柜内断路器的电源侧分开。
    2014-07-21 16:59:21