阅读下一篇
设计了个质监站,配电问题求教1、动力配电,每个房间不确定设备位置放在哪里,质监站要求两面墙上各预留两个配电箱,但是一个房间10kw的负荷够了,每一个预留的配电箱里边留两个开关,我想采用这样的方案 ,如图1,每个房间内设置一个配电箱,然后在两面墙预留共计四个开关箱,开关箱内只有空开或者漏保,然后由每个房间的配线箱出线,这样的方案可以不,主要是考虑要是四个全是配电箱,一共30多个房间,那就得100多配电箱太多了2、现在老站还是这么多设备,加上办公一个用了个50的箱变够了,但是照我现在这么个设计法,得取个很低的需要系数才能够啊,新站100的箱变,质监站的设备同时用不可能,很少一起用,这个我是不是需要考虑同时系数,这个同时系数有什么选取原则
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳