土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统喷头布置方面的一些引文

消防喷淋系统喷头布置方面的一些引文

发布于:2014-07-16 19:32:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.2条规定,同意跟配水支管上的喷头的间距及相邻配水支管的间距,喷头的间距不宜小于2.4m,请问为什么要这样规定,如果小于2.4m会有什么影响吗?还有喷头与端墙的最大间距,这个端墙是指结构墙,还是指装修后的墙面呢?很多地方不懂,请大家指教一下,非常感谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiuminli
    xiuminli 沙发
    云飘飘 发表于 2014-7-23 06:47 间距太小会导致另一个喷头不能工作,因为喷头是热敏动作的。恩恩,谢谢,学习了
    2014-08-01 12:34:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多