看看我这样做正确吗吗??建筑面积为1162 层高为3.3 最顶上为4.8 米的单层建筑 ,建筑用途是旅游景区的商店。根据建筑防火规范的8.4.1.2体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等; 计算出建筑的体积为4706m3 ,所以不需要设置室内消火栓系统。根据建筑防火规范的8.5.1.4任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店; 由于建筑面积没有达到1500 所以不需要设置喷淋系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
生酱规范图集库
沙发
路过,学习了
2014-07-31 23:00:31
赞同0
-
zebra518
板凳
4S店内功能复杂,按每个防火分区的功能具体考虑。