土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 消防弱电电线电缆国标下差

消防弱电电线电缆国标下差

发布于:2014-07-16 15:43:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
消防弱电电线电缆国标下差多少为合格,有规范要求吗?比如zr_rvs2*1.5的电线下差多少为合格,在哪能查出规范要求!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hui307754691
    hui307754691 沙发


    谢谢啊!我看下
    2014-07-18 08:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan80
    wangyan80 板凳
    拿他出厂检测报告,看上面采用的是哪个标准,按材料标准找。
    2014-07-18 00:21:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属穿线管跨接接电线事宜

请教一个问题: 在 GB50303-2002第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2; 2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

回帖成功

经验值 +10