土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 金属穿线管跨接接电线事宜

金属穿线管跨接接电线事宜

发布于:2014-07-16 10:10:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请教一个问题:
在 GB50303-2002第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
而在CECS120:2000第“5管路接地”中
5.0.1套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路当管与
管管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时连接处可
不设置跨接接地线管路外壳应有可靠接地
5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接
5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线

根据以上规范规定,套接紧定式穿线管管线敷设时,需要跨接接地线吗?

谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xsn1976
    xsn1976 沙发
    跨接处的导电电阻符合要求,不用接地线
    2017-08-16 09:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师75205
    路过,学习
    2017-08-15 08:58:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室问题求助》》》》》》。

配电室照明能明敷吗,有什么依据和规范。

回帖成功

经验值 +10