土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通空调系统中防火阀的设置的探讨(2)

暖通空调系统中防火阀的设置的探讨(2)

发布于:2014-07-16 15:58:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:11 编辑

(3)防排烟系统中的防火阀,排烟防火阀,排烟阀设置

3.1 机械防烟系统(即加压送风)可以不设置防火阀,在风机后安装止回阀即可。
3.2 纯排烟系统:
排烟风机入口侧靠近墙一侧(200mm以内)安装280℃常开排烟防火阀,且连锁风机关闭。
排烟风机出口侧需要穿越墙体,一般需要同入口侧一样安装排烟防火阀,如下图所示。
排烟风机房.png
问题一:排烟风机出口如果为开百叶通往室外,可以不安装防火阀???
(同前篇帖子 http://bbs.co188.com/thread-8952140-1-1.html问题10)装 or 不装 都可以。参考图集07K103可以不装
图集24.png

一个烟井带2个或2个以上的排烟系统,排烟风机出口与烟井连接处需安装280℃常开排烟防火阀且后面安装止回阀。
问题二: 末端使用板式排烟口/多叶排烟口(风口本身为常闭的,且发生火灾时感应开启并连锁风机启动),如果排烟口自带280℃熔断关闭,还需要在设置280℃常开排烟防火阀么???
认为如果风机入口装了280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭,末端不需要再安装严格来说需要安装280℃熔断关闭的常开排烟防火阀。如上图(图集24页)所示,没有在房间内的排烟支管安装排烟防火阀。
问题三: 没有风机房的排烟风机的排烟防火阀如何设置???
(进口侧需要安装280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭,出口侧?)
排烟风机.png本例中出口侧没有安装排烟防火阀。
问题四: 末端如果使用常开的单层百叶风口的烦闷如何设置??
末端如果使用常开的单层百叶风口,则需要设置常闭的防火排烟阀(规范中没有此种阀门,若按照规范,需要设置常闭的排烟阀+常开的排烟防火阀,前者负责排烟,后者负责防火,实际如果这么设置会造成阀门过多),该阀门平时关闭,发生火灾时感应开启并连锁风机启动,280℃熔断关闭。--->>是否有此种阀门???如果没有该阀门,则需要实用电控排烟防火阀(平时常闭,电控开启,280℃熔断关闭,规范中也无此阀门)。通过烟雾感应器感应火灾产生的烟气,通过消防控制中心电控开启该阀门及相应的风机。
常开百叶防火阀.png


3.3 排风兼排烟系统
*** 由于系统平时排风,火灾时排烟,所以系统中的阀门均为常开;
*** 对于仅排烟而不排风的末端可以使用常闭的排烟口(连锁风机启动);
*** 对于仅排风而不排烟的末端实用70℃电控常开防火阀;
*** 对于既要排风,又要排烟的末端可以使用280℃常开的电控排烟防火阀+常开的百叶风口来实现。发生火灾后,电控关闭其余未发生火灾区域的防火阀即排烟防火阀,对发生火灾的区域进行排烟。
*** 风机房内的排烟兼排风风机的入口设置280℃常开排烟防火阀并连锁风机关闭。
*** 没有风机房,烟兼排风风机的入口同样需要设置280℃常开排烟防火阀并连锁风机关闭。
*** 问题五:风机房内排烟兼排风风机的出口如果直接开百叶通往室外,可不设置阀门???
(同问题一)
*** 风机房内排烟兼排风风机的出口如果穿墙/其他房间,然后通往室外,需要在出口侧靠墙处设置280℃常开排烟防火阀并连锁风机关闭。
*** 没有风机房,排烟风机出口可以不设排烟防火阀(入口要安装280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭)。
*** 如果风机出口通往风井,且该风井仅仅带此一个系统,可以不设排烟防火阀。(如果穿越了防火分区,一定要设排烟防火阀)
*** 如果风机出口通往风井,该风井带2个或2个以上的系统,则每个系统风机出口靠风井处(200mm以内)设280℃常开排烟防火阀且连锁风机关闭,且后面设止回阀。

3.4 纯补风系统
问题六:纯补风系统中末端应设置70℃的电控常闭防火阀(规范中没有此种防火阀)?????
虽然规范中没有此种阀门,但是为了同纯排烟系统配套(哪里排烟就哪里补风),采用电控开启的常闭防火阀(70℃)。
风机房内风机进出口的设置同通风中的送风机。出口靠墙设70℃常开防火阀且连锁风机关闭,入口若直通百叶至室外则可不需要安装,否则入口也需要安装70℃常开防火阀且连锁风机关闭。
没有风机房,补风机仅在出口安装70℃常开防火阀且连锁风机关闭即可。
风机入口为风井的情况同通风中的送风机。

3.5 补风兼送风系统
系统中的防火阀全部为70℃常开的。末端需要电控关闭(见问题六),风机进出口需要连锁风机。
没有风机房时,风机入口不需要设防火阀。但是若进风风管穿越重要房间是需要装70℃常开防火阀且连锁风机关闭。
有风机房时,风机入口直接通过百叶至室外的不需要在入口设防火阀,否则需要设70℃常开防火阀且连锁风机关闭。
不论有无风机房,风机出口 都需要设置70℃常开防火阀且连锁风机关闭


常开百叶防火阀.png


排烟风机.png


排烟风机房.png


图集24.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangchongbuyi
    真不错,顶一个
    2014-09-29 13:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-09-07 13:04:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

红宝书泄压阀计算例题的一点疑问

红宝书P1219,29层的一类高层风速法风量为37422,压差法风量32007,求得泄压阀F=(37422-32007)/(3600X6.41)=0.41m2,结果是设置800X500的泄压阀29个。疑问:为什么要设置29个?我觉得这样这个泄压面积是针对整个楼梯间的,不应该层层设。请高手解惑,谢谢。

回帖成功

经验值 +10