土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师考前习题(每日一练)

2014年一级建造师考前习题(每日一练)

发布于:2014-07-15 17:54:15 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年 一级建造师执业资格考试《机电实务》考前习题
二、【背景资料】
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分布分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。
钢结构屋架为桁架,跨度30m,上弦为弧线形,下弦为水平线,下弦安装标高危21m。单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t.50t吊车最大吊装能力为14.8t。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。
施工过程中发生如下事件:
事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案,认为若不计索吊其重量,吊装方案亦不可行。
事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其它检查检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,所需材料存在较大缺口。为赶工程进度,领用了项目部材料库无法标识的材料,经检查,项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。
【问题】
1、除厂房钢结构安装外,至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?
2、通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行?
3、事件二中,施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作?
4、针对事件三所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做出哪些改进?
================================答案&解析==================================
(二)参考答案:
1、针对危险性较大的分部分项工程应单独编制安全专项施工方案,安全专项施工方案编制范围包括:起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,现场临时用电工程,季节性施工及现场防护措施,采用新技术、新工艺、新材料、新设备灯。所以本题除了钢结构安装外,至少还有钢结构屋架起重吊装工程。应由施工单位技术负责人审批签字,项目总监理工程师审核签字。
  2、计算不计吊索具重量的最小载荷QJ=K1K2Q=1.1×1.1×28=33.88(t)而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t,33.8>15.7+14.8=30.5,所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。
  3、不能直接使用,因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查,业主所采购材料也不能例外或放宽要求,也必须同样管理。进场材料要求。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;验收要做好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
4、领发要求:凡有定额的工程用料,凭限额领料领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超额原因,经签发批准后实施;建立领发料台账,记录领发和节超状况。



注册建造师

返回版块

15.55 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014年一级建造考前习题(每日一练)

2014年一级建造师师执业资格考试《机电实务》考前习题 三、案例题 (一)背景材料(20分) 某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000m2,施工内容包括:给扫冰、电气、通贝空调、稍防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元. 施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了10小时带冷源的试运转.

回帖成功

经验值 +10