土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造考前习题(每日一练)

2014年一级建造考前习题(每日一练)

发布于:2014-07-15 17:50:15 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年一级建造师师执业资格考试《机电实务》考前习题
三、案例题
(一)背景材料(20分)
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000m2,施工内容包括:给扫冰、电气、通贝空调、稍防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元.
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了10小时带冷源的试运转.
工程竣工验收合格后。建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证朗文件等资料,申请备案.

【问题】
1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。
2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标?
3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。
4.消防竣工验收还应提交哪些资料?

三、案例题
(一)参考答案:
  1.从图中已知第10个月时,拟完工程计划费用是1800万元,已完工程实际费用是1400万元,已完工程计划费用是1200万元
  进度偏差(sv)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=1200-1800=-600(万元)
  说明实际进度落后计划进度600万元。
  费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)=1200-1400=-200(万元)
  说明项目运行超出预算费用200万元。
2.系统调试主要考核室内的空气温度,相对湿度,气流速度,噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定。参见教材P104。
3.不正确。原因是博物馆面积为32000m2大于20000m2,建筑面积大于20000m2的博物馆要申请消防验收,所以必须向消防机构申请验收而不是备案。
4.申请消防验收应当提交的资料:
  (1)建设工程消防验收申报表;
  (2)工程竣工验收报告;
  (3)消防产品质量合格证明文件;
  (4)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
  (5)消防设施,电气防火技术检测合格证明文件;
  (6)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。
所以本题还应提供建设工程消防验收申报表;消防产品质量合格证明文件;消防设施,电气防火技术检测合格证明文件等资 料。

注册建造师

返回版块

15.53 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(15)

2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(15) 1H420023熟悉机电工程项目设计阶段项目管理的任务   机电工程项目建设的设计阶段有项目前期阶段、初步阶段、施工图设计、施工阶段的交底和变更、设计回访等。各个阶段的管理任务是不尽相同的,由于要说明的是管理任务,即做哪些管理工作。而不是要说明应怎样做设计、设计的结果要提供什么文件资料。本条主要知识点是:机电工程项目建设各阶段设计的管理要求。