这样接线存在哪些安全问题?

发布于:2014-07-14 17:52:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市电有电时,AP0的手动切换刀开关切换到上端,AP1的手动切换刀开关切换到下端,市电给工间供电。当市电停电时,AP1手动 切换刀开关切换到上端,AP0的手动切换刀开关切换到下端,发电机给办公楼供电。两个配电箱的手动切换刀开关中间端子为同一电缆,
1.这样接线存在哪些安全问题?
2.当发电机供电时,市电又来了,由于人员误操作,发电机还没断电,就将AP0的刀开关切换到上端和将带失压脱扣功能的断路器合上。这种危险可以避免吗?如何避免?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lq_6520126
    lq_6520126 沙发
    现在又双电源控制器,避免了这些问题
    2014-07-20 23:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • sharpqu
    sharpqu 板凳
    高深的学问,膜拜
    2014-07-20 13:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

馈线柜装电表,需要装两个电流互感器吗?

低压馈线柜,1600A的万能断路器,需要计量。我需要装两套电流互感器吗?一套用来给数显表显示,一套用来给电能表用,互感器共6个。谢谢!