馈线柜装电表,需要装两个电流互感器吗?
馈线柜装电表,需要装两个电流互感器吗?
低压馈线柜,1600A的万能断路器,需要计量。我需要装两套电流互感器吗?一套用来给数显表显示,一套用来给电能表用,互感器共6个。谢谢!
发布于
2014-07-14 16:59:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
wxdchgs
xinshiji168 发表于 2014-7-15 12:26 好,再问一下,互感器选0.2的还是0.5的合适?如果只是内部考核,就没必要选择钱多的。
2014-07-16 05:07:16
来自 PC
评论
举报
风不止
互感器选0.2
2014-07-15 16:28:15