土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器中Ir1,Ir2这两个参数是什么意思?

低压断路器中Ir1,Ir2这两个参数是什么意思?

发布于:2007-10-08 15:39:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
S9-M-1000/10 1000KVADyn11 10/0.4KV Uk=4.5% IP20的变压器,低压断路器选择TSW1-2000,Ir1=1600A,Ir2=8000A,t=0.4s,其中Ir1,Ir2这两个参数是什么意思?请帮忙解释一下.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
    Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl左右可调。
    tr2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。
    2007-10-09 14:29:09

    回复 举报
    赞同1
  • panxiangliang
    panxiangliang 板凳
    Ir1应该是长延时整定电流
    Ir2可能是短延时整定值,0.4s动作。
    2007-10-08 17:28:08

    回复 举报
    赞同0