阅读下一篇
【有问必答】第二期:道路设计中在交叉口处该不该设竖曲线钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉答案一:1、桩外面有空隙,然后混凝土流出去然后水涌上来,导致桩顶混凝土下沉;2、混凝土振捣不密实;3、要不就是孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时用水出来。处理办法:估计只有重新挖孔、吊钢筋笼、浇筑混凝土。答案二:很有可能是混凝土严重泌水,建议更改混凝土配比,或者更换外加剂。至于桩基如何处理,那就等凿完桩头后,检测一下混凝土强度,如果强度没问题,我认为就没必要处理,如果强度不合格,只能接着往下凿,知道混凝土密实处为止。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1400423591727
沙发
这么专业的问题,还是找专家来回答更保险,路桥专家答疑,这次请来三位资深项目总工来为大家解答疑惑,去提问吧bbs.zhulong.com/dayi/question115?f=14
2014-11-05 10:18:05
赞同0
-
sbj921jym
板凳
1、桩头钢筋深入地系梁的长度要是不够的话,贿赂一下监理,接完柱子钢筋赶紧把系梁钢筋搞定连夜浇筑,2、桩基外伸钢筋长度不足,凿桩的话是地系梁标高降低,得向设计申请变更。
2014-10-26 17:39:26
赞同0
加载更多回复 举报
3、钢筋焊接接长的话,将桩基钢筋和墩柱钢筋在地系梁范围内帮条焊。
回复 举报