土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外按钮箱、配电箱的防护等级

室外按钮箱、配电箱的防护等级

发布于:2014-07-12 13:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外按钮箱、配电箱的防护等级需要达到多高?有没有规范规定?谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 1354tzl
    1354tzl 沙发
    至少IP54,规范GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》IP代码中规定前面的第一位数5表示允许有少量的灰尘进入(无有害的沉积),第二位数4表示防任何方向的溅水,允许有少量水进入。这个IP代码很多数据手册上都可查到。
    2014-08-31 17:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    leedongcheng 发表于 2014-7-26 14:52 咱们看看各行业规范是怎么规定的先看看电力行业的规定,根据DL375《户外配电箱通用技术条件》6.2.7条 …谢谢这位兄弟给找的规范!
    2014-07-27 21:14:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸

新建动力中心正常运行4个月,配电室内6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸,而高压馈线柜正常,电工检查未发现故障原因,低压进线柜开关投入,至今运行正常/高手帮忙分析一下故障原因!

回帖成功

经验值 +10