6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸

发布于:2014-07-12 10:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建动力中心正常运行4个月,配电室内6台变压器低压侧进线柜同一时间全部跳闸,而高压馈线柜正常,
电工检查未发现故障原因,低压进线柜开关投入,至今运行正常/
高手帮忙分析一下故障原因!


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • abc1332088
    abc1332088 沙发
    小学生999 发表于 2014-7-27 13:12 6台ABB框架断路器进线柜所用负荷较大,且高压柜至低压电缆长度较短,2台施耐德框架断路器进线柜所用负荷较 …有可能是两种失压脱扣的值不同!失压脱扣有两种,一种是瞬时!一种是延时!6台ABB的肯定是一个厂家的,另外那两台肯定是另外一个厂家的!有可能在采购元器件的时间出现老产品的个体差别,才造成你说的这个显现!但是你说的这个问题肯定是很好解决的!!!!
    2014-08-02 16:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • searchfile
    searchfile 板凳
    要校验一下8台断路器的失压延时时间,6台变压器的断路器同时跳闸,肯定是高压闪断,而ABB断路器失压脱扣整定为无延时,施耐德断路器整定有延时。简单的看看两种断路器的失压延时脱扣整定时间,要精确的时间就要进行校验了。
    2014-08-02 00:14:02

    回复 举报
    赞同0