土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 模块机组中五台串联+五台并联,水泵该怎么确定?

模块机组中五台串联+五台并联,水泵该怎么确定?

发布于:2007-10-08 13:36:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一宾馆项目,1-5层均设空调(全部为风机盘管),冷热源由10台相同冷量的风冷热泵模块机组承担并放置在五层屋顶(机组底标高18.90m),冷冻水循环系统只有一个,其中:五台机组串联连接,同程式;五台机组并联连接,最后再与系统总管相连。单台模块机组参数:冷量66KW,流量11.34m3/h,水阻60KPa,接管DN65。末端水压损失最大的风机盘管为50KPa。试问,该系统循环水泵该选多大流量和扬程?管道中怎么放置水泵?要几台?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yhyaunhong
    yhyaunhong 沙发
    水泵应按机组台数,以“一机对一泵”的方式配置,可不设备用泵,冷水泵的流量对应机组的流量,选择冷水泵时所用的计算流量应用机组水流量乘1.05-1.1的安全系数。扬程为环路的总阻力,再乘1.05-1.1的安全系数。
    2009-06-01 12:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • sdwzn6688
    sdwzn6688 板凳
    :L :L :L :L :L :L :L
    2009-05-23 10:24:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!关于剧院的做法

小弟现有一江西的文化中心.内有剧院.我没有做过,想请教各位高手,我应该做什么形式的呢?我想做AHU机组,但是新风量比较大,是否要热回收?还是说有其他更好的机组形式呢?我想把办公室和剧场分系统做.办公室做VRV+新风,剧场做水机,是否可行?水机的话,我想做一体化的机组,因为我不想做水泵房,我喜欢在最高点做膨胀水箱,请问能不能有别的方法替代膨胀水箱而起定压作用?舞台的冷沉如何防止?10米左右的,旋流风口能否送下冷热量?会不会产生大的躁声?

回帖成功

经验值 +10