土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调压缩式冷水机组-压缩式冷水机组润滑油管理

中央空调压缩式冷水机组-压缩式冷水机组润滑油管理

发布于:2014-07-09 10:52:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷水机组长期使用,难免会使得润滑油发生变化,如果不进行更换,就会造成冷水机组的运行发生故障。因此,当压缩式冷水机组的润滑油发生变化时,就要对其进行更换,另外,在压缩式冷水机组的运行中,还需要做好润滑油的管理工作。


润滑油管理- 润滑油的油质监控与管理
1 、制冷系统内的润滑油应定期取样进行化验分析或做色泽相位对比检查,发现油质变化,要及时查找原因,并按规定处理。
2
、制冷系统内的润滑油最好每年全部更换一次,更换前用新油将残余在系统内部的旧油全部洗净。
3
、换油时,应设法排出油冷却器内的存油。应将油箱(和离心式机组的抽气回收装置)内的沉淀物以及铁锈彻底清除,并对油泵和油过滤器进行拆卸检查,保证更换后的润滑油清洁纯净,畅流无阻。
4
、不能讲制冷系统内原有的油与新油混合使用,这样会破坏新油的各项性能指标,影响机组的使用寿命。
5
、更换新油的牌号有所变化时,应将系统认真清洗干净,否则难以得到好的使用效果。最好不要轻易改变机组使用的润滑油牌号。
6 、机组停机期间,只要是润滑油与制冷机共存的情况,就应该使油加热器通电,将油温控制在规定的范围内。
7 、在冬季,经检查系统确实无泄漏的情况下,制冷机和润滑油在系统内共存过冬时,离心式机组(特别是R11 离心式机组)应保持电加热器为通电状态,保证油温稳定在规定的范围内。
8 、禁止使用一般的润滑油代替制冷机专用润滑油。一般润滑油的性能不适合低温条件下工作,强行使用容易损坏机组。
润滑油管理- 润滑油的存储管理
1 、润滑油必须存储在干净密封的容器内,容器外应注明油的名称以及牌号,并分类存放;
2 、存储容器必须存放在干净、干燥、阴凉、通风的房间内;
3 、分油使用的工具和容器应保持干净、无水分;不同牌号油的配油工具不应交替使用。必须交替使用时,应将原来使用或粘染的油用汽油清洗、吹干后方可用于其他牌号的油;
不同牌号的油严禁混装在一个容器内存储,因为混合油易发生化学反应,会加快油变质的进程。
上述就是对压缩式冷水机组润滑油的相关管理知识的介绍。做好润滑油的油质监控与管理以及存储管理,能使压缩式冷水机组的润滑油保持更佳的状态。压缩式制冷机专用润滑油又称冷冻机油,做好压缩式冷水机组润滑油的管理工作,将更有利于压缩式冷水机组的运行。

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热源系统维护保养知识-锅炉系统怎样进行维护保养

武汉柯伊梅尔提醒您,热源系统是空调系统中十分关键的分支系统,对于它的维护,在整个空调系统维护程序中,也是占据着很重要的地位。热源系统有很多种类,其中锅炉算是最为普遍的存在的一种。针对于锅炉系统的维护,也可以说是对热源系统维护保养的一个缩影。那么,热源系统维护保养有那些需要注意的?关于锅炉系统的维保又该如何进行?武汉柯伊梅尔带您一起来探究这些问题。 热源系统维护保养-湿法保养 针对于热源系统的保养方式,一共分为两种相反方式,一种为湿法保养,还有一种是干法保养。湿法保养的原理是锅内水中的氧与金属表面不起作用。锅内充满一定浓度的碱性溶液时,就会在金属表面上产生碱性水泡保护层,使金属不受腐蚀。湿法保养和干法保养一样,也要把锅内水垢、铁锈等清洗干净,然后加入碱性溶液。加液前,应检查和严密关闭各相关阀门,防止碱性溶液漏入运行系统,同时防止运行系统的水漏进备用锅炉,使碱液浓度降低。