关于蓄电池室设计的问题

发布于:2014-07-09 10:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范2008中没有蓄电池室的设计要求,老版规范92中有
谁知道现在对于蓄电池室的设计按照什么来做
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1000A的计算电流进线电缆用多大的合适呢?

50米左右的距离,1000A的计算负荷,如果用3根YJV 3×240的,载流量是3×440A×0.9(并联系数)=1188A;如果用4根YJV 3×185的,载流量是4×376A×0.86(并联系数)=1293A大家看呢?