土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1000A的计算电流进线电缆用多大的合适呢?

1000A的计算电流进线电缆用多大的合适呢?

发布于:2014-07-09 10:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
50米左右的距离,1000A的计算负荷,如果用3根YJV 3×240的,载流量是3×440A×0.9(并联系数)=1188A;如果用4根YJV 3×185的,载流量是4×376A×0.86(并联系数)=1293A
大家看呢?