土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该配箱进线可以改为YJV-4X25+1X16电缆吗?

该配箱进线可以改为YJV-4X25+1X16电缆吗?

发布于:2014-07-08 19:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YJV-4X25+1X16 电缆可以带多大负荷呢? 电缆所带符合是单相的开关和灯具 与 所带符合是三相的风机 所承受的负荷都是一样大吗?
如附件图纸上的照明配电箱系统图,因特殊原因 需要把配电箱进线电缆YJV-4X50+1X25 改为YJV-4X25+1X16 请问电缆所带负荷能承受吗?

IMG_8227.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • llj32113583
    llj32113583 沙发
    设计院一般喜欢放大一个到两个型号,还要考虑供电半径
    2014-07-29 16:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405390263260
    cs325804 发表于 2014-7-9 11:04 一般来说25平方的导线是109A的载流量,相线超过16平方的,中性线可以选择≥16平方,安装断路器的大小 YJV-4 …你那个表发给我看看OK?
    2014-07-24 16:19:24

    回复 举报
    赞同0