土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于互感器安装问题

关于互感器安装问题

发布于:2014-07-05 10:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有一项标准说明互感器一定要装在柜子正面而且是可见的。我怀疑是不是供电局故意刁难啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cs325804
    cs325804 沙发
    xw1049 发表于 2014-7-5 13:49 行业习惯,非计量用如何安装似乎关系不大,看样子是在找事。同感同感,看来是某些东西的问题,厚度没有达到。
    2014-07-09 10:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • cs325804
    cs325804 板凳
    nante2 发表于 2014-7-5 13:17 你这是小学生的思维啊! 供电局的人要看互感器的铭牌的,还有极性。 装在正面或背面只是为了要更好的观察 …你说的很有道理,但是我们安装肯定也不是随便装的,供电局不仅要正面安装,还要开个仪表观察室。说他们的标准里有写,还说计量柜一定要1200mm宽的。要重新改柜子。
    2014-07-09 10:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED开关电源电气性能的指标测试方法

  LED开关电源具有体积小,重量轻,质量好等特点,因此, LED开关电源在生活中得到广泛的应用 。另外,LED开关电源的设计需满足一定的技术型指标,其的性能指标可分为输入、输出、保护、显示和指示功能、系统功能、电气绝缘和电磁兼容等。因此,下面小编就来介绍一下LED开关电源电气性能指标测试方法:  1、输入特性。  输入电压类型及电压范围(100-240VAC),电网频率(50/60Hz),谐波失真(~mv)。