土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何比较风机盘管的选型方法

如何比较风机盘管的选型方法

发布于:2014-07-04 09:13:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]




综合空调机体系中常用风机盘管的类型、特点,对于工程设想中罕见的选型办法继续综合和比拟,指出风机盘管的选型应分析思忖冷载荷、风量,并要重视经济性、舒服性。
风机盘管是半集合式空调机体系中广泛使用的末端气氛解决设施,构造松散、运用灵敏、装置便当、噪音较低、节约运转用度,是一种能顺应于建造舒服性空调机的通用型设施,眼前宽泛使用于宾馆空房、写字楼、敬老院等场所。作为空调机体系的末端安装,风机盘管的选型径直联系着空调机房间的空调机成效,即空调机精密度和舒服性。在工程设想中应依据实践状况取舍适合的型号,以完成最佳的空调机成效。新风换气机作者对于工程设想中罕见的2种选型办法继续比拟。
风机盘管的类型及特点
1.1 类型风机盘管按机外静压可分成规范型和高静压型;按换热盘管排数可分成2排管、3排管和4排管;按构造类型可分成立式、卧式、立柱式和塔顶式;按装置方式可分成明装、暗装,其风量在250~2500m3/h范畴内。大量厂家的货物注明书都给出了细致的参数,如高、中、低速风量和呼应的显冷量、全冷量、热能以及水量、屏障和配管,再有变工况下的供冷参数。
1.2 特点1)风量为定值,供水量度恒定,供土质变迁时,制冷量随着供水量的缩小而降落。当供水量度为7℃,供水量缩小到80%时,制冷量为本来的92%内外,注明供土质变迁时对于制冷量的反应较为湍急。
2)供水、回水时差定然,供水量度降低时,制冷量随着缩小;供水量度降低1℃,制冷量缩小10%内外。供水量度越高,减幅越大,除湿威力降落。
3)供水量度定然,风量降落,则制冷量缩小,气氛解决焓差增大,部门制冷量风机耗电质变迁不大。
4)水流量减小,进、出水时差增大时,盘管的预热系数减小。