如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?@ccc___