正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?@ccc___
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报