土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于交流电缆选型发现的问题

关于交流电缆选型发现的问题

发布于:2014-07-02 20:16:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20140702200932.png

如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的? @ccc___

QQ截图20140702200932.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    我痴我心weibo 发表于 2014-7-3 07:24 你们短路电流通常用什么 辅助软件计算呀需要知道短路容量,一般供电部门提供,然后进行动稳定、热稳定计算,这两项计算度比较简单。
    2014-07-03 07:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1401697551842
    云飘飘 发表于 2014-7-3 07:20 高压电缆选择主要考虑:远期规划、是否有环网、最大可能运行电流、短路校核等等。你们短路电流通常用什么 辅助软件计算呀
    2014-07-03 07:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于10kV架空线路相间距离的问题

各位大侠: 小弟是山区电力施工队员,今天在山区立杆,10kV线路有一档线是大档距,有600米,采用三联杆,队里的老师傅说根开3m即可,但小弟认为根开3米的话相间距离不够,图纸给的相间距离是6米,不知道那个才是正确的? 小弟网上查了下相间距离的计算公式,但有很多数据不知道哪里可以查?各位师傅,能给个准确的数据吗?最好有计算过程或告知那个规范里可以查,跪谢!

回帖成功

经验值 +10